Iberische Halbinsel - Stromausfall/Blackout - Abtrennung Spanien von UCTE - Systemaufspaltung am 24.07.2021

  • Screenshot_2021-07-24 Amprion on Twitter.png


    Zwischen 16:36 und 17:10 Uhr kam es zu einer #Sytemauftrennung im europäischen #Verbundnetz. Amprion koordinierte die Resynchronisation der iberischen Halbinsel. Die Ursachen werden nun untersucht. #Systemsicherheit



    A short outage of French-Spanish interconnection on 24 July 2021

    Jul 24, 2021

    On Saturday, 24 July 2021, due to a major incident originated in France, France and Spain were disconnected at 16:36 CEST and were brought back into normal operation by the responsible TSOs of Spain and France at 17:09 CEST.

    Investigation and verification are currently ongoing on whether the forest fire along the line route was the root cause of the event.

    During the disturbance, the frequency deviation of the large part of the Continental Europe was kept within a narrow margin between 49.96 and 50.07 Hz, whereas in the Iberian Peninsula the deviation was more substantial and involved further emergency measures according to the predefined plans. The load and customers which were disconnected in the Iberian Peninsula after 16:36 CEST, were again connected and re-supplied after 17:09 CEST.



    Abtrennung Spanien von UCTE - Systemaufspaltung am 24.07.2021

    Abtrennung der Iberischen Halbinsel vom UCTE System - Netzfrequenz in Spanien sinkt am 24.07.2021 stellenweise auf 48,6 Hz



    Erste Beurteilung

    Nach den bisherigen Erkenntnissen ist der Vorfall sehr glimpflich verlaufen. Durch die Abtrennung eines Randnetzes (Iberische Halbinsel), kam es zu einem steilen Frequenzanstieg von rund 100 mHz auf 50,07 Hz im restlichen System, welche aber innerhalb der Grenzen des Normalbetriebes (49,80 und 50,20 Hz) blieb. In Spanien sank die Frequenz jedoch auf bis zu 48,6 Hz, wodurch ein automatisierter großflächiger Lastabwurf mit mehreren hunderttausend Kundenanlagen, die abgeschaltet werden mussten, um einen Kollaps zu verhindern. Diese Störung konnte jedoch rasch behoben werden (siehe auch den ähnlichen Vorfall in Großbritannien 2019). Den europäischen Übertragungsnetzbetreibern gebührt daher ein großes Dankeschön! 🙏


    wieviele systemauftrennungen gabs 2015 - 2020 so ca?


    Das ist jetzt schon die zweite heuer.

  • 48,66Hz ist schon eine Ansage! Da war die Ka... schon am Dampfen!


    Aber du hast natürlich recht: In den letzten 40 Jahren hat es vier Großstörungen gegeben. Zwei davon heuer.

    There is no such thing as too much backup!

  • Wurde die Störung nicht dadurch hervorgerufen, dass ein Löschflugzeug in Frankreich abgestürzt ist und das genau auf eine Hochspannungsleitung?


    Würde ich eher in die Kategorie "One off" einordnen und nicht das Netz als instabiler ansehen.

  • hätte da n+1 nicht greifen müssen?


    die letzten 40 jahre sind keine flugzeuge auf Leitungen geplumpst.

    sowas unlogisches und unrealistisches ist es ja, das dann planungen über den haufen schmeisst

  • rand00m: Leider gilt n-1 auch wenn die Reserve über das zweite System auf den selben Masten läuft. Das hilft zwar wenn ein Trafo abbrennt oder ein einzelnes Leiterseil reißt, nicht aber wenn z.B. ein Mast umstürzt oder etwas Leiterseile auf beiden Seiten beschädigt. Klingt komisch, ist auch so ...

  • Für die Wissenden vermutlich simpel, aber was bitte ist „n+1“ oder „n-1“?

    Try to leave this world a little better than you found it. (Robert Baden-Powell)

  • 12er_scout: n-1 ist ein Begriff aus dem Bereich Ausfallssicherheit (Redundanz) und bedeutet, dass der Betrieb einer Anlage selbst dann noch gewährleistet sein muss, wenn ein einzelnes (1) von mehreren (n) Betriebsmitteln ausfällt (-).


    Beim Stromnetz bedeutet das, dass ein Leitungssystem (= drei Leitungsseile, eines pro Phase) ausfallen können muss und trotzdem keine Versorgungsunterbrechung auftritt. Selbiges wenn ein einzelnes Kraftwerk ausfällt. Größere modulare USVs (Unterbrechungsfreie StromVersorgung) haben z.B. mehrere Module mit je einer bestimmten Leistung, da hat man mindestens ein Modul mehr als man bräuchte damit eines ausfallen kann und trotzdem die Last noch versorgt werden kann. Bei Festplatten wäre das RAID5, da darf auch eine einzelne Festplatte im Verbund ausfallen. Server und bessere Switches haben meistens mindestens zwei Netzteile, eines würde für den Betrieb von der Leistung her aber reichen. Fällt ein Netzteil aus merkt man das nur in der Überwachung, der Server oder Switch läuft ganz normal weiter.


    NACHTRAG: Noch ausführlicher erklärt es Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/(n_%E2%80%93_1)-Regel

    Einmal editiert, zuletzt von JoBe () aus folgendem Grund: Wikipedialink eingefügt

  • sowas unlogisches und unrealistisches ist es ja, das dann planungen über den haufen schmeisst

    Ja, das kann man auch nicht planen.


    Wenn jetzt ein Flugzeug auf ein AKW fällt und eine Kernschmelze auslöst, ist das natürlich blöd, heißt aber nicht, dass das Netz die letzten Jahre instabiler oder für einen Blackout anfälliger wurde.