Ich habe das Problem mit der Notversorgung der Gas-Kombitherme (Junkers ZWN18) so gelöst:
1.) Da die Therme direkt ans Netz angeschlossen ist (Kabel kommt aus der Wand), habe ich direkt an der Therme einen automatischen Umschalter eingebaut. Verwendet habe ich dafür einen IVT-Umschalter um etwa 65€ (z.B. bei Conrad-Elektronik).
Dazu musste ich lediglich das Anschlusskabel von der Therme trennen (3 Schraubklemmen L, N und Erde). Dieses dann an den Eingang AC2 des Umschalters anschließen, für die Erde benötigt man eine extra Blockklemme (die man aber im Gehäuse des Umschalters unterbringen kann).
Dann mit einem ein Stück (~30cm) Kabel (Mantelleitung 3x1.0 oder 3x1.5mm2) den Ausgang des Umschalters mit der Therme verbinden (Erde beim Umschalter kommt in die Blockklemme). An den Eingang AC1 kommt ein entsprechend langes Kabel zum Trenntrafo (Erde wieder in die Blockklemme).
Bitte achtet darauf, dass ihr die Leitungen richtig anschließt und die Leitungen fest in den Klemmen sitzen !
Die Phase (braun oder schwarz) an L, Nullleiter (blau) an N, und die Erde (grün/gelb) in die Blockklemme.
Die Blockklemme mit den 3 Erdleitungen habe ich dann noch zur Sicherheit mit etwas Isolierband umwickelt, bevor ich sie im Gehäuse des Umschalters verstaut und den Deckel geschlossen habe. Den Umschalter habe ich mit einem Kabelbinder im unteren Bereich der Therme befestigt.
2.) Der original Junkers Trenntrafo (Nr. 969) ist - zumindest in Österreich - nicht erhältlich, deshalb habe ich mir diesen Ersatz um ~130€ im ebay-shop von Strobelt bestellt: Trenntransformator Trenntrafo im Isoliergehäuse 230V / 230V 200VA IP65 Strobelt
Der Strobelt Webshop (trafo24.com) hat ihn zwar auch, liefert aber anscheinend nicht nach Österreich.
Der Original Trenntrafo von Junkers hat zwar 250VA, ist jedoch überdimensioniert da die Therme lt. Datenblatt eine max. Leistungsaufnahme von 90W hat.
Der Trenntrafo wird genauso wie das Junkers Original angeschlossen:
- am Ausgang (das Kabel von der Therme) N und Erde (blau und grün/gelb) zusammen an die eine und die Phase L in die andere Schraubklemme
- am Eingang ein entsprechend langes Kabel mit einem Schuko-Stecker an die Klemmen L (L1) und N (L2), die Erde bleibt frei (wird nicht angeschlossen).
Mit dem Trenntrafo braucht man sich keine Gedanken machen, wie (und wo) man den Schuko-Stecker jetzt ansteckt, lediglich 220V und ein halbwegs vernünftiger Sinus sollten es sein.
Diese Lösung funktioniert bei mir einwandfrei am Inverter (1500W), den Powerstations (300W bzw. 1500W Inverter) und Generator (1000VA). Allerdings habe ich sie noch nicht mit einem (Billig-)Generator OHNE Sinus-Inverter ausprobiert (sollte aber auch gehen).