Das es in einem Krankenhaus dieser Größe keine Notrstromversorgung gibt ist auch seltsam. Zumindest steht davon kein Wort in dem Artikel.
Eigentlich haben die eine ziemlich umfangreiche Notstromversorgung... https://www.mtu-solutions.com/…ber_bei_stromausfall.html
Toller Artikel... "...wegen eines Blackouts..."
Heutzutage ist jeder Stromausfall gleich ein Blackout, weils cooler klingt...
https://www.berliner-zeitung.d…euerwehreinsatz-li.344349
Dürfte eine Kombination aus internem Defekt und Stromausfall gewesen sein.
In dem weiter oben verlinkten MTU-Artikel steht, dass die Notstromdiesel 10.000 Volt Ausgangsspannung haben. Die hängen also an der Mittelspannungsebene parallel zur Netzanspeisung, dahinter hängen noch ein oder mehrere Transformatoren 10 kV auf 400 V und dahinter die Verteilung. Diese ist wahrscheinlich auch noch mehrstufig, zumindest auf Gebäude- und dahinter auf Stockwerkverteiler.
Bei einem Defekt an einem nicht redundanten Transformator hilft der ganze schöne Dieselgenerator nichts, dann hat man einen Single Point of Failure im System und alles dahinter ist erstmal finster, selbst wenn das externe Stromnetz noch funktioniert.