Um für alle Arten von Stromausfällen gerüstet zu sein, haben wir eine Photovoltaikanlage installiert, die sowolhl zu 100 Prozent inselfähig als auch zur Überstromeinspeisung geeignet ist.
Unser System besteht aus:
3 x Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 230V (also pro Phase ein MultiPlus mit je 5kW)
51 Module 330WP (Summe 16,8kWp)
Fronius Symo 15.0-3-M (mit 15kW)
3 Speicher BYD B-Box Premium LVL 15.4 (SUMME 45KWh)
Könner&Söhnen Dieselgenerator KS 11-2DE ATSR (7,5kW Dauerleistung, einphasig) als Back-up zum Batterieladen (mittels 3 x 3kWmax Netzgeräten) bzw. direkte Einspeisung ins Hausnetz
Seit 28.01. 12:00h sind wir vom öffentlichen Netz getrennt um die Inselfähigkeit im Dauerbetrieb zu testen. Batterie war zu dem Zeitpunkt zu 100% voll.
Da das Wetter eher durchwachsen ist, haben wir bisher mehr Strom verbraucht (61kWh) als produziert (47kWh).
Sobald die Batterie auf 5% Ladezustand geht, sollte sich der Dieselgenerator automatisch zuschalten und die Batterie wieder auf 30% bringen - so die Theorie (die bei entsprechendem Testlauf auch funktioniert hat). Die Spannung steigt: morgen ist Schneefall angesagt und die Batterie steht derzeit bei 44%.
Ich werde weiter berichten.