so wie es ausschaut haben die massiv manuell eingegriffen. Haben die salopp gesagt keine Sicherungen wie die 47Hz bei uns die zumindest größeren Hardwareschaden verhindern? Es liest sich zumindest so als ob das Netz dort in einen katastrophalen Zustand fallen kann, bei dem ein Schwarzstart schwierig ist weil die Infrastruktur an sich massiven Schaden abbekommen hat.
eh genauso wie bei uns.
Ich glaub du erwartest dir eine technische erklärung im Text, der Text ist aber für "Joe Average" geschrieben.
Bei uns wird halt noch versucht zu erklären, Verbrauch und Erzeugung ist im Einklang bei stabilen 50Hz. Das würde ja den Ami technisch überfordern.
ZitatERCOT has three emergency procedures to balance the equation between supply and demand.
Schritt 1: Fehlt leistung, wird welche zugekauft von extern. Das ging aber nicht da die drei anderen Netze drumherum auch massive Probleme und Ausfälle und den selben sturm hatten.
ZitatGrid operators can call on other grids for help — Texas’ grid has limited connections to the eastern U.S. and Mexico. But in this week’s storm, so much power went offline that other grids couldn’t close the gap, in part because those grids were being stressed by the same storm.
Schritt 2:
Lastabwurf von Industriekunden mit Verträgen die das erlauben. z.B.: Aluschmelze
ZitatNext, ERCOT can try to reduce demand by interrupting power to large industrial customers that have previously agreed to have power cut during an emergency.
Schritt 3:
Rotierender Lastabwurf von ganzen Gegenden.
ZitatIf that doesn’t work — and it didn’t in this case — ERCOT has a last resort option: ordering transmission companies to reduce demand on the system with rotating outages for customers.
so wird das bei uns ja auch gemacht.
Die hatten wohl schon einen halben Tag Vorlaufzeit von der Gasindustrie, um zu wissen, bald ist das Gas aus und diverse Kraftwerke werden abgeschaltet.